讨论

预埋地脚螺栓偏了十来毫米,底座孔套不进去,除了扩孔还能咋整

高学军
高学军
2026/08/18 08:55

平时我自己厂里做地脚螺栓都是按图加工发走,现场咋埋的真不管。这次亲戚工地出了点事,设备底座孔是22的,M20的地脚螺栓预埋完发现整体偏了大概12毫米,套不进去了。

他们现场想拿气割直接把底座孔割大,我觉得这活太糙,底座是Q345B的,割完应力大容易变形。平时光知道打螺丝做热处理,现场这预埋偏差的补救办法还没实际弄过,除了扩孔或者把螺栓割了重新焊,有没有别的好办法?

59 3

全部回复 (3)

陈国华
陈国华#1

偏差10毫米以内拿大锤敲,超过10毫米就只配扩孔或者割了重焊。

2026/08/19 14:42
小李
小李#2

Q345B拿气割切个孔哪来的变形应力,又不是整板切割。

2026/08/19 15:18
鹏哥
鹏哥#3

你那螺栓是多长的?要是L型或者J型的,弯钩那里是锚固段千万别动。我们以前在化工厂设备安装,偏个十几毫米很正常,直接用氧乙炔把螺杆部分烤红了往回掰,掰完角度控制在5度以内,套上底座把螺母带上就行,别硬敲。

2026/08/20 21:39