厂里发出去一批M16x190的化学锚栓,现场是C30混凝土,第三方拉拔检测死活过不了。现场施工的反馈清孔是按三吹两刷做的,胶管也是正规大厂的,注胶也是从孔底往上的。
但拉拔的时候好几根在25kN左右就拔出来了,设计要求是40kN。拔出来的螺杆上看,胶跟螺杆粘得挺牢,但胶跟混凝土孔壁完全脱离了,像个光滑的胶棒一样。这是打孔的时候孔壁被电锤震松了,还是胶水没彻底固化就拉了?另外我们发的是8.8级全牙螺杆,全牙的牙底深度会不会导致有效截面积不够,抗拉直接从螺纹那里滑脱了?