讨论

地脚螺栓二次灌浆到底要等多久能拧紧?客户那边催着上设备

1682217470
1682217470
2026/06/17 08:40

刚进厂不久,碰到个地脚螺栓的单子,客户问二次灌浆后的凝固时间,我翻了下资料说法都不一样。

我们发的是标准的Q235地脚螺栓,客户说是用在一些电机底座上。用的是无收缩灌浆料,环境温度大概也就是常温20度左右。

到底一般要等几天才能上紧螺母啊?我怕说短了出事,说长了客户又嫌慢。

132 7

全部回复 (7)

健健康康
健健康康#1

常温无收缩灌浆料一般3天就能上设备拧紧了。

2026/06/17 09:18
曾红兵
曾红兵#2

做标准件厂子的,算的就是成本和交期风险。你发的是Q235地脚螺栓,这材质没问题,现在卡你交期的是灌浆料。20度常温用无收缩灌浆料,你直接给客户报3天,绝对不能少。电机底座运行起来有震动,强度不够你让他上紧,万一拉脱了或者螺栓变形,返工的物流和人工费能把这单利润吃干抹净。客户要是死催,你就让他去找灌浆料厂家加早强剂,这锅咱不背。顺便提醒一句,让他备几套同规格的螺母,提前拧坏了能直接换,需要补发的话提前说,加急运费得他们出。

2026/06/17 09:24
clh1979
clh1979#3

标准做法是看强度,不是死记天数。常温下普通无收缩灌浆料,一般48到72小时基本能达到C30以上强度,常规设备底座这个时候拧紧没问题。如果是大型冲压机或者有强烈震动的设备,建议拉长到7天,等完全水化反应完再受力。

2026/06/17 17:33
fei88
fei88#4

这问题你不看灌浆料厂家的说明书跑来问,每家配比不一样时间能一样吗。

2026/06/18 14:54
一杯浓茶
一杯浓茶#5

我们厂之前都是让客户放三天,中间绝对不准碰螺栓。

2026/06/23 09:07
19800820
19800820#6

Q235材质本身抗拉就那样,电机底座又带震动,这事儿关键在灌浆料不在螺栓。无收缩灌浆料在20度常温下,48小时抗压强度基本能上40兆帕,这时候上紧螺母绝对没问题。你去翻翻你们发过去的灌浆料袋子或者质检报告,上面肯定有强度发展曲线,达到设计标号的70%以上就能全扭矩拧紧。直接跟客户报2到3天,让他第2天先稍微带点劲初拧固定一下设备,第3天再按标准扭矩终拧。别去看那些普通硅酸盐水泥要等7天甚至28天的老黄历,无收缩料早期强度长得快,等那么久纯属浪费时间。

2026/06/26 23:06
ma_gang
ma_gang#7

你客户用的是高强无收缩灌浆料还是普通水泥?这俩时间差挺多的。

2026/07/12 19:40