紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
平时做冷镦和热处理多,幕墙预埋件这块也就是顺带看看。最近碰个单子,原图纸标的是化学锚栓,甲方突然发话要全换成机械锚栓,理由是室外怕化学胶老化。
从材质和热处理角度看,机械扩底锚栓对基材孔径要求极高,稍有偏差胀不紧就废了。化学锚栓虽然靠胶,但只要表面处理和打孔清灰做到位,抗拉拔数据其实很稳。室外幕墙风荷载那么大,这俩到底哪个更有底?
基材是混凝土还是空心砖?这俩选法完全不一样。
机械锚栓对孔深孔径要求严,现场工人手电钻打孔误差很大,废品率极高。
M12的机械扩底锚栓拉拔试验一般能到60多KN,化学的看胶体,好的也能到这数。
我们厂给好几个幕墙厂供过货,现在高层幕墙基本都推机械扩底锚栓了。化学锚栓在室外温差大的地方,几年后胶体确实有老化隐患,而且打孔清灰这个工序太依赖工人手艺,现场根本没法100%监管。机械的直接打进去胀开,质检拿扭矩扳手一拧就能看出有没有打紧,现场可控性高得多。
扩底锚栓成本比化学的贵一倍左右,甲方如果没改预算直接换不现实。
设计院出图不盖章吗?随便甲方说换就换?
你做热处理应该清楚,机械扩底那几个展开片,淬火回火硬度基本卡在HRC40上下,既要撑得开又不能断。你说孔径偏差,确实这样,M12的扩底锚栓,底孔得钻到28mm左右,扩孔那一段要是差个1毫米,片子弹不到位,直接就滑丝或者把孔壁挤碎。甲方怕老化换机械,其实还有个潜规则是现场打孔清灰工人们经常糊弄,化学锚栓清灰不干净抗拔直接腰斩,机械扩底对施工队手艺的容错率稍微高那么一点点。
但别光看抗拉拔数据,幕墙风荷载大得看破坏形态。机械扩底是纯机械锁键,达到极限基本是螺杆拉断;化学胶在室外长期温度交变下,胶体模量会下降。现在关键是看基材,你那个单子混凝土标号多少?C30还是C40?如果基材强度偏低或者表面有抹灰层没剔干净,上扩底锚栓扩底的时候极易把混凝土劈裂,而且它对边距要求比化学锚栓大得多,边距不够风荷载一扯就连片拔出来了。你先核对一下图纸上预埋件的间距和混凝土强度等级。