化学锚栓验收非要拉拔试验吗?这检测周期太耽误交期了,成本怎么算

18688959135
18688959135
2026/06/09 14:06

厂里发了批M16的化学锚栓到工地,总包现在卡着验收说没达到规范,非要在现场做拉拔测试。玻璃管胶管是我们一起配着发过去的,结果现在第三方检测机构说得出报告得等5天,我这货款全压在那了。

按理说化学锚栓这东西只要材质和螺距对得上,拧进去就行了,非要搞破坏性测试是不是有点多余?要是抽检不合格还得算我返工,这检测费用和拖延的交期损失到底该谁担?有没有懂验收规范的,到底怎么定才能最快走完流程把钱结了。

17 3

全部回复 (3)

周广志
周广志#1

JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》里写得很死,5.2.4条明确规定非破坏性检验的荷载得达到设计轴向拉力设计值的1.5倍。你没做就是不符合验收规范,想绕过去不可能。抽检数量是按每100根抽1根,不足100根也至少抽3根。交期这块你抱怨没用,正规做法是进场前就提前把样件送实验室做见证取样,报告跟施工同步走。至于检测费,除非你签合同时把这笔钱包进锚栓单价里,否则这笔账百分之百是施工方出,你一个卖标准件的跑去替总包算检测成本,合同里没写就是白搭。

2026/06/09 16:57
辉姐
辉姐#2

你这是标准件厂把螺杆和药剂分开卖的吧?验收规范查的是整个锚固系统,不是你那根光杆螺丝。拉拔不过关他们只会怪清孔不干净或者药剂固化时间不够,你跑去承担检测交期的风险干嘛。让工地施工队直接去找胶水厂家和检测机构扯皮,你只管按合同约定的材质和尺寸交货就行。

2026/06/09 18:21
zhu2003
zhu2003#3

你这批M16发过去现场多少天了?打孔深度和清孔他们有没有按胶水厂家的说明书做?孔里没吹干净有灰,你用10.9级的螺杆也拉不到设计值。