讨论

化学锚栓拉拔检测数量到底按啥比例抽,甲方非要全检,这成本谁受得了

小超
小超
2026/06/03 20:50

厂里最近接了个工地的幕墙件,带化学锚栓的。本来排产排得挺顺,结果甲方突然丢过来一个什么检测方案,要求化学锚栓拉拔全检,这纯属扯淡嘛,几千个孔全做拉拔,试验费不说,这交期起码拖半个月。

我去翻了翻JGJ145那个规范,里面写的按多少比例抽检来着?好像说是千分之几还是万分之几?我们做标准件的,平时冷镦打出来过个通止规就出货了,这种现场拉拔的弯弯绕真搞不明白。有没有知道具体抽检比例的,给我个准数,我好拿去跟甲方扯皮。

11 3

全部回复 (3)

小杰
小杰#1

JGJ145-2013里写得很清楚,同规格、同型号、同部位的锚栓,算作一个检验批,每个检验批的数量是按总数的5%抽,而且最少不能低于5根。如果你那个工地总数是一千根,那就是抽50根;如果是五十根,那就全抽了。你先自己拿总数乘个0.05看看是多少,别上来就跟甲方喊冤,人家要全检确实没道理,但5%这个数你拿规范原文拍过去就行。

2026/06/04 03:20
洋哥
洋哥#2

你搞错重点了吧,化学锚栓检测根本不是看你出厂通止规的。现场打孔深度、清孔干不干净、注胶量够不够,这些才是拉拔能不能过的关键。你光算抽检比例没用,胶水如果过期了或者打孔偏了,抽5根全断了,甲方照样让你全部返工,到时候成本比全检还高。

2026/06/05 03:50
aa157520
aa157520#3

你做的是M12的还是M16的?非标准件还是国标?另外是用于结构连接还是仅仅固定幕墙龙骨?不同用途对应的规范还不一样,别拿错标准了。

2026/06/05 14:29