讨论

化学锚栓安装扭矩一般给多大?厂里排单算机时要用

知足常乐就好
知足常乐就好
2026/05/28 18:03

厂里最近接了个化锚的单子,规格是M12和M16的,量挺大。客户那边非要我们出个安装指导书,里面得写清楚安装扭矩。我平时主要管冷镦和搓丝这块,对现场打胶固化后的扭矩真没啥直观概念。

我去翻了下JGJ145那本规范,上面写的是按屈服强度的0.5或者0.6算,感觉这数字有点太理论了。车间里现在排单算机时费,如果按这个扭矩给工人配电动扳手,我怕现场效率太低交期卡住;如果给小了,现场拉拔测试不过关退货,来回运费把我利润全吃光了。有没有人给个实际操作的数,我好拿去跟客户定交期。

12 3

全部回复 (3)

凯哥
凯哥#1

M12直接按40N·m,M16按80N·m给客户写上去就行,这是大部分现场施工能稳过的底线。你算机时的话,普通充电式冲击扳手M12打40牛米也就是两三秒的事,效率不会卡。但是有个细节你必须写进指导书,就是打完扭矩之后的固化时间,M12常温下起码要24小时,M16要48小时以上。你单子量大交期紧,重点得盯住客户是不是提前做拉拔,提前拉拔全得废,跟你的扭矩和机时没半点关系,别背这个锅。

2026/06/06 07:12
7446733534
7446733534#2

别光盯着扭矩算成本,化学锚栓看的是胶。你用的如果是管装胶或者注射胶,打胶的深度不够,你用扳手拧断螺丝都拉不住。你先去确认下你们配套发的是哪个等级的胶,5.8级、8.8级还是更高强度的,胶的级别才决定你最终能不能过拉拔。

2026/06/06 08:25
健健康康
健健康康#3

你那批M16的底孔打多少?是25还是28?基材是开裂混凝土还是没开裂的?这两个参数直接决定你的扭矩能给到多少,没这个前提没法给准数。

2026/06/09 07:28