客户要化学锚栓质检报告,这拉拔力指标一般出多少合适

飞姐
飞姐
2026/05/25 23:12

手里有个项目,甲方要我们配套的化学锚栓出质检报告。以前厂里做普通螺栓多,这种带胶的直接拉拔测试做得少。现在卡在报告的具体指标上,比如M12x160的8.8级镀锌螺杆,配上乙烯基酯树脂胶管,在C30混凝土里,这个拉拔力标准值和设计值你们平时报告上是怎么标的?

我去翻了下JGJ145规范,算出来的设计抗拉力有点低,怕甲方看了觉得不达标。另外剪切力是不是必须也要上机测?还是说拿材料的屈服强度乘个系数直接出个理论值就行?有没有懂这块的给讲讲具体操作,最好能带点实际出报告的参数范围。

10 3

全部回复 (3)

阿军
阿军#1

M12的8.8级螺杆本身抗拉承载力大概有40多kN,但在C30混凝土里做化学锚栓,破坏大概率是混凝土锥体破坏。按JGJ145-2013算,基本锚固深度一般取8倍到10倍直径,也就是96mm到120mm左右,你这160的埋深完全够了。实际送检做拉拔,第三方实验室出的报告通常拉拔力会做到50kN-60kN之间不断,然后判定合格。剪切力必须做实测,现在第三方不允许只出理论计算值了,直接送两套样机,一套拉拔一套剪切。报告上抗拉设计值你就按规范公式算,N_Rd = N_Rk / γ_Rs / γ_Mc,安全系数一乘,最后设计值也就十几kN,甲方要是嫌低你就把原始拉拔力检测值亮出来,那才是材料极限。

2026/05/26 02:04
童叟无欺
童叟无欺#2

你用的什么厂家的胶管?乙烯基酯和环氧树脂的固化时间跟抗拉性能差很多,而且安装时打胶的温湿度也会直接影响报告数据。你那个项目是在室内还是室外?有没有做耐高温和耐湿热老化测试?甲方要是没提这些附加项,你直接出个常温基础拉拔就行,别自己给自己加戏搞什么剪切,除非图纸明确写了要双控。

2026/05/26 18:21
高波
高波#3

你送的第三方检测机构是建科院还是那种民营的?民营的报告很多甲方工地根本不认,这个你提前跟工地确认过没?

2026/05/29 08:20