刚跑业务没多久,碰到个工地的活,地下二层那种,墙面上全都是水珠,用手一摸直接是湿的。包工头问能不能打化学锚栓挂槽钢,我之前没碰过这种环境,不敢瞎承诺。
平时见的都是干燥的混凝土墙面打药管,这种出水的地方直接打进去,胶水到底能不能固化?凝固强度会不会打折?还是说必须得先做防水或者烘干才能施工?
潮湿环境有专用的化学锚栓,普通环氧树脂那种绝对不行,打进去全是气泡,根本固化不了。你要看清楚管子上标的适用湿度,常规的适用基材含水率基本在≤4%左右,出水墙面肯定超标。如果必须要在这种地方干,得换乙烯基酯树脂或者改性丙烯酸酯的药管,这种固化时间会变长,比如普通管在20度大概15分钟初凝,潮湿环境专用的可能要40分钟以上,而且打孔后必须用气泵把孔里的明水吹干净,甚至要拿毛刷多刷两遍清孔。挂槽钢承重的话,不管用哪种,最好都让工地做现场拉拔测试。
有明水的地方直接打就是糊弄人,胶水跟水混一起就是废的。你别管他催得多急,墙面上能滴水的状态绝对不接,出了结构安全问题你一个新人的单子根本担不住。让他找土建先做堵漏引流,干透了再进场。
你说的潮湿是表面返潮,还是孔里面打完钻直接往外渗水?