车间最近在试一批M16x190的管装化学锚栓,基材是C30的混凝土,打孔用的电锤带了吸尘罩,清孔也按要求吹了三遍刷了三遍。

注胶的时候感觉阻力正常,但是插完螺杆等了快两个小时,拿扳手去稍微带一下力,螺杆还能转个几度,胶没完全固化。我们这车间温度大概15度左右,查了厂家的说明显写的是常温30分钟初凝,这时间差得有点多了。

有没有碰到过这种情况的,是这批胶的固化剂配比不行,还是打孔里头有暗水没清理干净影响的?我们拿榔头敲了下孔边倒是没渗水。

12 3

全部回复 (3)

郑晓东
郑晓东#1

15度气温下管装药剂的固化时间翻倍很正常。大部分厂家的说明书写的30分钟初凝那是基于20度到25度标准实验室温度。你们车间15度,M16的单管药剂量又大,中心部位散热慢,实际完全固化达到标准拉拔力起码要等4到6个小时。你拿扳手能拧动几度不代表没凝固,管装锚栓在没完全反应前本身就有一定的蠕变,只要胶没从孔里挤出来,就放那别动,明天早上再拧。

2026/05/25 02:49
ma1995
ma1995#2

清孔标准不是吹三遍刷三遍就完事的,你得看孔底。C30混凝土里面有碎石骨料,打孔容易产生微裂纹,孔壁上的粉尘刷子根本碰不到。你拿气管吹的时候气嘴有没有插到孔底?没插到底的话孔底那截积粉全和药胶搅和在一起了,直接导致局部不凝固。

2026/05/30 15:17
彭军
彭军#3

这批管胶是哪年生产的?看没看管尾的批号,过期的乙烯基树脂胶水即使没开盖也会出现不干或者永远发软的情况。

2026/06/09 12:36