紧急求助

化学锚栓打孔到底需不需要扩底?客户非让打扩底孔,感觉跟胶管填充原理冲突啊

小明
小明
2026/05/24 14:48

平时厂里做冷镦和热处理比较多,化学锚栓这东西基本是按图纸直接出,但这几天碰到个搞加固的客户,非要我们在出货M16化学锚栓的时候配套扩底钻头。

我理解的化学锚栓全靠植筋胶在孔壁里固化咬合受力,你扩底了孔底变粗,螺杆放进去了,胶管尺寸没变,底部不就空了一截产生气泡吗?而且打孔时候扩底钻头排粉也慢,现场施工更容易卡钻。平时我们出地脚螺栓都是直孔,难道现在加固规范改了?

经常跑工地的给透个底,现在打化学锚栓的孔到底是个什么标准工艺。

22 3

全部回复 (3)

简单生活
简单生活#1

M16的化学锚栓孔径一般打24或者25,深度180到190。你说的扩底孔那是机械锚栓的玩法,化学锚栓做扩底纯粹多此一举。底部的倒锥形空间胶管根本挤不到,胶体固化后那个位置就是空的或者有气泡,受拉力的时候不从胶体和混凝土界面破坏就算好的了。你直接让客户看JGJ145-2013,里面化学锚栓清孔要求就是三吹两刷,直孔。他要是非搞扩底,那他买的就不是普通化学锚栓,让他换定型锚栓去。

2026/06/02 05:39
zhao1975
zhao1975#2

你这思维还停留在标准件厂里。现在加固公司为了提高抗拔力,有一种叫倒锥形化学锚栓,螺杆底部车了倒锥或者带了扩底片,打孔必须先用直钻打到底,再换扩孔钻头把底部铰大。胶管是特制的,后面带个尾巴能挤到底部。你出普通光杆化学锚栓当然不能扩底,先搞清楚客户图纸上标的到底是不是倒锥形锚栓。

2026/06/05 09:42
马福生
马福生#3

客户买的是哪家牌子的胶管?有些进口胶管玻璃管里药剂量和长度跟国标的不一样,如果是普通国标管扩底肯定废,要是他拿错货了就有可能。

2026/06/07 06:51