最近刚转行干紧固件,销售那边推了一批化学锚栓的图纸,让我核对一下承载力。我之前没接触过这块,图纸标了M12和M16的化学锚栓,要找对应的设计值表来算。
翻了半天没找到统一的表格,国标JGJ145里面好像有提,但是全是一堆公式,没看到直接能查数的表。这种设计值表到底是看厂家给的呢,还是说有通用的标准表格可以直接套?
JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》附录A里面就有,不过它分开裂混凝土和非开裂混凝土,你得先看图纸上基础是什么情况。一般M12的5.8级镀锌螺杆,在C30非开裂混凝土里,埋深110mm的话,抗拉设计值大概在15kN左右,抗剪大概18kN。M16埋深125mm,抗拉差不多25kN,抗剪能到35kN。具体数字你再去翻一下规程附录,但要注意不同厂家胶水性能有差异,最终设计值得看厂家提供的检测报告参数来定。
你图纸上的基材标的是C30还是C40?打孔深度写的是多少?这两个参数差一点,查出来的设计值能差出去一大截。
直接套标准表格最容易出事。化学锚栓的承载力根本不是只看螺杆材质的,核心在胶。你们配的是哪家胶?喜利得、慧鱼的胶确实能按标准表的上限去算,要是用的国产普通管装胶,那设计值必须往下砍,有的甚至只能按标准值的60%来取。别光看螺杆规格书,直接找胶水厂家要对应型号的拉拔检测报告,用报告里的极限拉拔力除以安全系数,那才是你能用的设计值。