中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
厂里接了个设备固定的活,现场是在地下室,打完孔里面一直在往外渗水,拿气枪吹了半天还是带水珠。以前都是干孔打药管,这种明水孔直接打药管肯定不行吧?
我看那包药管上写着要干燥无油无水,但现场处理水管不了。想问下如果用环氧树脂类的锚固胶代替管装胶,是不是能带水作业?还是说不管用什么胶,必须得拿热风枪或者堵漏王把孔彻底弄干才能施工?有没有具体的含水率要求或者操作标准?
普通乙烯基树脂的药管绝对不能有水,遇到明水直接废掉,固化反应会被水阻断,拉拔力连标准值的20%都到不了。你要是孔里渗水不严重,用海绵或者布条塞进去吸水,再拿热风枪吹个3-5分钟,摸着没潮气了再打。要是渗水严重必须得先用堵漏材料封堵。环氧树脂类的锚固胶耐水性好一点,但也只能抗表面微潮,绝对不能在有明水流动的孔里打。国标JGJ 145里面明确写了,基材表面要干燥,含水率不能超过4%,你那渗水孔肯定超标了。
你光盯着胶水看不看螺杆啊?地下室渗水那环境,就算你用特种水下胶把孔填满了,镀锌螺杆泡在水里一样会生锈,时间长了膨胀力一松,设备照样晃。真要在这种恶劣环境干,别用普通镀锌件,直接上不锈钢304的螺柱,配合专用的水下锚固胶,成本虽然翻倍但起码不用交待在现场。
是打完孔直接往外冒水还是孔壁上挂着水珠?这两种处理方式完全不一样,你先确认下水流速度,滴漏的话堵漏王都难搞。