讨论

做M12化学锚栓,图纸上标抗拉承载力设计值28kN,这个数到底怎么定出来的

aa808767
aa808767
2026/05/23 11:00

厂里最近接批M12×160的化学锚栓单子,材质5.8级,客户图纸上标了抗拉承载力设计值是28kN。我去查JGJ145标准,里面那个公式绕来绕去的,什么钢材破坏、混凝土锥体破坏、拔出破坏,好几个计算结果取小值。

我自己算了一下,5.8级M12的公称应力截面积84.3mm²,极限抗拉力按标准怎么也有35kN往上,除个分项系数也不至于才28kN设计值吧?还是说这28kN其实是受C30混凝土基材限制算出来的锥体破坏值?平时我们厂只管做拉拔测试出检测报告,这种前期设计值取法还真没细扣过,有懂这块的给理理逻辑。

198 4

全部回复 (4)

hui666
hui666#1

28kN就是被C30混凝土基材卡住的数。你算钢材破坏没问题,5.8级M12极限拉力大概是84.3乘以500MPa,在42kN左右。但在JGJ145里,抗拉承载力设计值要除以分项系数γRs,钢材破坏一般取1.3,算下来设计值在32kN。可混凝土锥体破坏那个公式算出来,在C30、埋深120mm的情况下,设计值差不多就是28kN上下。图纸上写的这个28kN,绝对是综合了混凝土基材后的控制值,跟你们锚栓本身的钢材极限拉力是两码事。你送检做拉拔,破坏载荷得往50kN以上打才稳。

2026/05/23 21:39
高新民
高新民#2

你那批管胶是什么类型的?乙烯基树脂还是环氧树脂?如果是普通乙烯基树脂,在潮湿或者温度高的环境下那28kN得打个八折,图纸上有没写施工环境要求?

2026/05/30 22:00
qq109289
qq109289#3

我们厂出这种配套报告,从来不帮客户算这个设计值。图纸上要多少设计值,我们就拿对应规格去第三方做破坏性拉拔,只要极限拉力能到设计值的2.5倍以上就算交差。你光扣公式没用,最后质检站认的还是现场的拉拔检测报告数值。

2026/06/02 00:55
12345
12345#4

5.8级抗拉强度是500MPa,屈服才是400MPa,你前面算钢材极限拉力的时候乘错参数了,自己拿500重新乘一遍那个面积。

2026/06/09 03:15