讨论

做化学锚栓,M12的埋深一般给多少?原来看图纸有150也有190的,有点搞不懂这长度到底怎么定

生意兴隆
生意兴隆
2026/05/22 21:54

平时厂里冷镦打螺丝、调质热处理这些活儿我熟得很,但最近碰上批化学锚栓的单子,在长度这块有点吃不准。以前都是照图加工,没深究过。

现在遇到个情况,图纸标了M12的化学锚栓,埋深要求不一样,有的标150mm,有的标190mm。我查了下规范,好像跟混凝土强度和螺杆材质有关。咱们做加工的,这锚栓的有效埋深到底怎么算最靠谱?按直径的几倍来定?还是直接看胶管长度来下料?

66 3

全部回复 (3)

买卖兴隆
买卖兴隆#1

M12的一般做190mm,配那种常规的160mm胶管刚好。有效埋深一般按8到10倍直径算,12乘以10就是120,加上胶管底部留个二三十毫米的余量,再算上自由段,190是标配。你那个150的估计是基材混凝土标号够高,或者受力没那么大。但厂里备货或者常规出货,直接按190下料最省事,别去抠那几十毫米。

2026/05/23 05:12
2008
2008#2

你那个标150的图纸是受拉还是受剪的?如果是单纯抗剪的话,埋深确实可以短不少,要是受拉还给你标150那就是画图的在搞事情。

2026/05/23 08:03
18950645781
18950645781#3

做这东西别去算什么几倍直径,太死板。我们厂出的化学锚栓,长度全看胶管。客户买160的管你就配190的杆,买210的管你就配240的杆。胶管没打满,你热处理再好、材质再牛也没用,根本吃不住力。你管图纸标多少,实际施工打胶的时候要是没把孔填满,出事还是你的责任。

2026/05/25 02:59