厂里最近接了个工地直供化学锚栓的单子,M16和M20的,量还行。结果甲方那边说要现场拉拔试验取样送检,我看他们那个单子上写的按千分之几还是万分之几抽,具体记不清了。要是真按那个比例来,光损耗和试验费就吃掉不少利润,而且这批货催得紧,万一取样不合格还得复检,交期根本兜不住。

有没有懂JGJ145或者相关国标的给指条明路,这化学锚栓取样到底有没有个最低基数或者固定比例?最好是有利于控制成本和周期的做法。

10 4

全部回复 (4)

老唐
老唐#1

JGJ145-2013里头写得很死,同规格、同型号、同批次的化学锚栓,按1‰取,而且最少得取5根。你那个单子要是M16和M20加起来好几万根,确实要抽不少。成本这块你别在试验费上抠,真到工地现场,监理认的就是这个比例。你如果要省点钱或者抢交期,跟施工队商量把同批次的量稍微合并一下报验,但千万别低于5根的底线,不然检测机构直接拒收,复检更耽误你交期。

2026/05/22 23:48
2335661983
2335661983#2

你确定你发过去的是化学锚栓不是机械锚栓?化学锚栓做拉拔试验对基材要求极高,现场是C30还是C40的混凝土?钻孔深度和清孔干净程度直接决定试验过不过。很多小厂自己胶管质量不稳定,加上施工队清孔马虎,抽5根废3根很正常。你光盯着取样比例算成本,不如先确认下你们家管装胶的固化时间在现在这个气温下达标没。

2026/05/24 06:10
军哥
军哥#3

我们厂以前也供这种工地料,后来直接在出厂前自己花钱做一批带CMA章的第三方检测报告附在箱子里,工地现场就只做形式检验,抽个两三根走个过场。你跟甲方签合同的时候把这笔检测费和损耗单独列出来,别算在单价里。

2026/05/24 15:17
阿峰
阿峰#4

你做的是哪种注胶型?玻璃管还是打胶枪的那种?这两种现场取样的破坏力完全不一样,玻璃管废孔率太高了。

2026/05/28 13:03