刚接手这边的采购单子,客户要一批化学锚栓rm12的。我之前没怎么碰过这个规格,看图纸上也没标具体打孔尺寸。
想问下这个rm12的化学锚栓,正常底孔打多大?还有这个打完孔要不要清孔特别干净?我看车间师傅有的直接吹一下就打胶了,有的拿毛刷刷半天。
RM12的化学锚栓,底孔打14mm或者15mm的都有,具体看你用的是哪家的胶管。一般常规的14mm足够了,打孔深度最少要125mm,最好留个130mm余量。清孔必须干净,这是硬要求。拿气泵吹两遍,再用毛刷刷,再吹一遍,孔里有灰的话胶和墙体粘不牢,拉拔力直接掉一半以上。你车间里那种吹一下就打胶的纯属糊弄,如果是受力关键部位绝对不能这么干。
底孔直接打15mm。14mm的孔下胶管太紧了,特别是夏天胶管稍微有点膨胀,硬塞容易把胶管挤破导致药剂混合不均。清孔的话,干作业墙用气泵吹就行,水钻打出来的孔里面有泥浆,必须用水冲洗干净再吹干,用毛刷根本刷不掉那层泥。
你那个rm12是镀锌的还是不锈钢的?基材是混凝土还是空心砖?这两个不一样,孔深和胶管型号差很多。