紧急求助
问个地脚螺栓偏位的事,现场现在有点懵
飞姐
2026/05/22 12:00
现场那边反馈过来一个事,咱们厂供的M24地脚螺栓,8.8级,Q355B材质,预埋的时候整体往南偏了大概15mm到20mm。现在设备底座孔位有点卡住了,勉强能塞进去一半但肯定吃不上力,施工队那边想直接拿大锤硬砸进去。
我想问下这种偏位量在15-20mm范围的,现场一般是怎么弄的?是把底座孔扩成椭圆孔,还是把螺栓加热弄弯过来(这玩意儿8.8级加热弯折会不会脆断?),又或者只能把混凝土砸了重新下预埋?有没有什么相对靠谱还不影响强度的补救办法,求具体点实操细节。
14 3