讨论

化学锚栓冬天施工怕冻吗,零下十来度打进去会不会废

老田
老田
2026/05/21 21:52

最近接了个东北那边的幕墙预埋件单子,图纸要求用M16的化学锚栓固定。那边现在白天也就零下七八度,晚上能到零下十五六度。我看厂里仓库发出去的胶管上面写着5℃~40℃施工,但我清楚实际工地根本没那个条件,工人肯定还是直接打。

想问下这玩意儿到底怕不怕冻?如果说在零下温度打进去,胶水是不固化还是固化了但强度达不到?有没有冬天专用的耐低温胶管?还是说必须得拿碘钨灯烤或者搭个棚子加热才能干?

10 4

全部回复 (4)

a360191
a360191#1

普通乙烯基树脂的化学锚栓,环境温度低于5℃基本就别指望正常固化了,你说的零下十几度打进去,胶水在里面会变成一个半干不湿的疙瘩,根本达不到设计拉拔力。要做这种低温单子,直接换改性环氧树脂的胶管,耐低温的能到-5℃固化。再冷的地区比如你说的零下十来度,打孔清孔后必须用热风枪或者吹风机把孔里的冰茬吹干,胶管提前放在有暖气的屋里捂热了再拿去现场打,打完之后还得覆上保温棉,让它自己慢慢放热反应,不然强度直接掉一半都不止,M16的拉拔值可能连40kN都达不到。

2026/06/05 07:49
wjt1982
wjt1982#2

我们这边做北方高铁项目碰到这种情况,直接让工地弃用化学锚栓,全换成机械扩底锚栓或者后扩底锚栓。化学胶水再怎么弄都有水分,孔壁稍微有点结冰暗伤,后期一受力就容易抽拔。要是图纸死规定必须用化学的,那就让施工队搭个小塑料棚,里面放两个炭炉子或者工业暖风机,把温度硬拉到10度以上再打孔打胶,打完捂24小时再拆棚子,没别的捷径。

2026/06/05 14:19
老沈
老沈#3

你发的那个5-40度是厂家标准,低于这个温度强行打进去就是废锚栓,后期出了拉拔事故厂家一分钱不赔的。胶体里的引发剂在低温下处于休眠状态,你就算加热孔壁,胶管本身是冰凉的,混合也不均匀,做破坏性试验绝对达不到C级。

2026/06/05 18:19
张建平
张建平#4

你那个幕墙预埋件是打在混凝土上还是打在钢结构上的?基材不一样,低温下的受力情况完全两码事,混凝土里面的游离水结冰体积膨胀,孔壁早就微裂了,这时候打化学锚栓底子就不牢。

2026/06/05 19:37