厂里接了个幕墙预埋的活,图纸上标的是M16化学锚栓做后置埋件。现在现场施工队反馈,说锚栓打进去胶水固化后,要在螺杆露出的部分直接施焊把连接件焊死,问我这工艺允不允许。
我查了下说高温会影响胶体强度,但没个准数。要是绝对不能动焊,现场非得焊的话,改成螺杆先套丝再用双头螺柱加个过渡件接长出去焊行不行?另外如果是热镀锌的化学锚栓,焊接破坏掉镀锌层后,现场怎么补防锈比较稳妥,求指点下具体做法。
化学锚栓里的胶管,不管是乙烯基酯树脂还是环氧树脂,常规耐热温度就在60℃到80℃之间,瞬间温度超过100℃胶体就会加速老化失效。你直接在螺杆上起弧,电焊温度随便就是大几百上千度,热量顺着螺杆往下传导,锚固段里的胶绝对废了,拉拔力根本达不到设计值。图纸要是标了必须焊接,常规做法是螺杆出厂前或者现场先焊好一个过渡连接板,然后再把带板的螺杆当成化学锚栓打进去。你说的套丝接长也行,用机械连接把焊接位置完全隔离开。热镀锌件焊完只能用锌粉漆或者冷镀锌喷剂补,防腐效果大打折扣,最好让设计改用不锈钢材质的锚栓加过渡板。
你们这图纸设计本身就有问题,后置埋件哪有直接在化学锚栓杆体上施焊的,JGJ145规范里根本不允许这种破坏锚固体的操作。直接让施工队停工,打回去让设计院出设计变更,加块过渡钢板改成螺栓连接,别在现场搞这种补救措施了,出了结构安全问题谁也担不起。
你现场用的哪家牌子的化学胶?环氧树脂的还是乙烯基酯的?这两个耐温性能差不少,环氧的稍微能扛一点但也绝对受不了电焊的高温传导。