M20化学锚栓到底能拉多少,植筋深度打个150mm够不够用

4014043936
4014043936
2026/05/21 17:20

最近接了个单子,甲方非要用M20的化学锚栓固定设备底座,混凝土标号是C30。平时咱们厂主要做冷镦和热处理,表面处理也懂点,但这种现场植筋的承重计算真不是咱专长,冷镦机打出来的强度我清楚,但打进混凝土里到底能吃住多少力,心里没底。

图纸上给的是植筋深度150mm,我算了一下好像有点悬,这M20的化学锚栓拉拔力正常能做到多少KN?要是设备震动大点,150mm深度会不会直接被拔出来?有没有懂这块受力的大佬给个准数。

78 3

全部回复 (3)

健健康康
健健康康#1

C30混凝土里打M20化学锚栓,150mm埋深肯定不够。正常国标要求有效锚固深度最少得10d到12d,保险点都是做15d,也就是300mm起步。按15d算,标准抗拉拔力能到100KN到120KN左右,这个破坏形态基本都是混凝土呈锥体拉断,而不是螺栓本身断,毕竟你冷镦出来的8.8级或者10.9级螺杆抗拉够用了。你那个150mm连10d都不到,受力基本全靠胶体和孔壁的粘结,拉拔撑死在40KN上下,有动载荷的话直接滑丝拔出,赶紧让设计改图纸加深。

2026/05/22 00:21
威姐
威姐#2

你光说埋深不提胶管型号没法看,是用管装化学胶还是普通大桶植筋胶?管装药剂反应快固化强度高,大桶胶如果没打满或者孔里有水,承载力直接腰斩。另外打孔完有没有拿气泵吹干净灰尘?这比埋深关键得多,孔壁全是粉你埋500毫米也得拔出来。

2026/05/22 07:01
财源滚滚
财源滚滚#3

设备底座钢板多厚?要是底座才十几毫米,你螺栓强度再高也没用,剪切力先把底座孔挤变形了。