中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
客户拿了批M16的化学锚栓图纸过来,非要我们厂出个承重数据保证书。我平时冷镦打出来的杆子,热处理调质8.8级,抗拉强度心里有数,但化学锚栓这东西到了现场得打孔清灰注胶,承重根本不是光看螺杆材质就能定的吧?混凝土标号、胶水固化时间、植筋深度哪一项不影响最终拉力?我让业务去跟客户说现场拉拔测试为准,客户非说设计院就要厂家写个参数,这承重数据怎么给?按纯螺杆的抗拉算肯定偏大,出了事谁兜底。
M16的8.8级化学锚栓,正常设计锚固深度一般是125mm或者160mm。如果客户非要书面数据,你就按JGJ145-2013那个表格抄,C30混凝土、未开裂混凝土前提下,M16抗拉设计值大概给个30kN到35kN之间,别给满。你在厂里只要保证螺杆的屈服强度达到640MPa,抗拉800MPa以上,最小拉力载荷能过120kN就行。现场承重是系统性能,你作为紧固件厂,质保书上只能写“螺杆力学性能符合GB/T 3098.1”,旁边加个小注:最终抗拉拔力需根据现场基材及胶粘剂做拉拔试验确定。设计院要参数是拿去套规范的,你给的数值留点余量,别按螺杆破坏载荷给。
你连胶水用的啥牌子都不知道就敢接这种单子?化学锚栓承重核心在胶不在钢。你那M16如果是打在空心砖或者轻质混凝土上,8.8级和4.8级拉断力没区别,直接都是混凝土锥体破坏。先去问清楚客户现场是C20还是C60的基材,胶是乙烯基树脂还是环氧树脂,问清楚再扯数据的事。
图纸上的植筋深度标的是多少?是10d还是15d?