中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
厂里发了批M24的地脚螺栓,热打出来的,表面做发黑处理。预埋的时候工地那边反馈说有几根偏了,甲方拿卡尺量完非说超差要我们赔。
我翻了下GB/T 799和GB 50204,上面那套中心距偏差和标高偏差的数字看着绕晕了,实际干活的时候到底看哪个?预埋的时候稍微偏个几毫米到底算不算废品?平时冷镦打螺丝公差卡得很死,这地脚螺栓在混凝土里浇筑,总不能拿紧固件公差去套吧。
地脚螺栓别拿紧固件的公差去套,那是两码事。预埋螺栓看的是GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,不看你那个GB/T 799。按规范,地脚螺栓中心线位置的允许偏差是5mm,外露长度偏差是+20mm和0(只允许长不允许短)。如果是设备安装那边的地脚螺栓,看GB 50231,中心距偏差按螺栓直径分:小于M14的是±1mm,M14到M22是±1.5mm,M24以上是±2mm。你发的是M24,要是设备安装用的,偏了2mm以上甲方就有理由找茬;要是土建预埋的,5mm以内都没事。先搞清楚甲方到底是按土建标准还是机械设备安装标准来验的。
你光说预埋偏了,热打出来的M24地脚螺栓,弯曲度你自己测过没?热镦变形量本来就大,退火或者淬火的时候要是没摆平,杆部直线度超差了,工人下去一打,看着像偏了,其实是螺栓本身弯的。
这批货预埋的时候有没有用定位板固定?
我们厂出地脚螺栓,杆部公差全放得很宽,加工的时候螺纹部分故意留长一点。工地打歪了或者偏了,拿角磨机把多余的螺纹切掉,重新套一下丝扣就能用。发黑处理最不怕这个,切了再抹点防锈油对付一下就行。