紧急求助

接了个单子要M14化学锚栓丝杆,图纸没标长度,这东西常规一般是做多长?我好算下料和车丝的成本交期

12345
12345
2026/05/19 16:31

客户发个单子过来要一批M14的化学锚栓丝杆,但图纸上就画了个大概,具体埋深多长没写死。我厂里现在没现成的料,得现去盘圆或者棒料上下,还得安排车丝。

这东西一般做多少长度合适?要是做长了,光螺纹部分就得多车好几十公分,材料费和加工费都不划算,交期也得往后推。做短了客户现场打孔又不够深。有没有经常做这种出口单或者工程单的给个准信,常规长度报多少。

10 3

全部回复 (3)

凯哥
凯哥#1

14的化学锚栓丝杆常规标配基本都是做400毫米。你按这个长度备料算成本绝对错不了,大部分设计院出图或者甲方采购都是默认这个规格。埋深一般要求达到10d到12d,14的丝杆算下来也就是140到168毫米,加上后面要露出基面固定钢板的余量,加上尾部打孔的损耗,400毫米是刚好够用的标准长度。你直接跟客户确认是不是400,如果是,棒料切完车丝就行,交期很好排。

2026/05/29 21:59
刚哥
刚哥#2

没标长度你敢直接下料?不同基材要求的锚固深度完全不一样,混凝土跟空心砖能一样吗。做长了客户不认账,做短了现场拉拔测试不过关你全得拉回来返工,这来回运费谁出。赶紧让客户把节点大样图发过来补上长度,别自己瞎猜常规尺寸。

2026/06/02 14:01
蒋建军
蒋建军#3

他买去是用在幕墙龙骨连接还是设备基础固定?这两种情况丝杆露出地面的长度要求差挺多的,幕墙那边可能只要露出个三五十公分,设备基础有些得留半米,你先问清楚用途。

2026/06/03 14:14