讨论

新手问个化学锚栓埋深的事,M12的到底打多深合适

简单生活
简单生活
2026/05/19 14:03

刚接触这行没多久,遇到个客户问M12化学锚栓的埋深要求,我有点拿不准。

我看有的资料说是10d,那就是120mm,有的又说要看胶管长度和基材情况。实际工程里到底是怎么定的?如果混凝土层比较薄打不到10d怎么办?有没有个大概的行业标准或者经验值,求指点。

34 3

全部回复 (3)

19810605
19810605#1

M12常规埋深就是120mm(10d),这是JGJ145里的基本要求。打孔深度要在这个基础上再加个10-20mm,因为孔底得留点空隙让胶管能插进去并且挤开。你问的混凝土层薄打不到深度的问题,如果基材是实心的,薄了也得打到规定深度,不然抗拉拔根本过不了;如果是空心砖或者空心楼板,那根本就不能用普通化学锚栓,得换专用的内螺纹或者穿透式锚栓。另外注意胶管长度,买的时候胶管长度必须跟埋深匹配,长了塞不进去,短了孔底没胶。

2026/05/19 20:14
zhiqiang99
zhiqiang99#2

你那客户是做幕墙的还是做设备基础固定的?这两个对拉拔力的要求差挺多的,埋深要求也不一样。

2026/05/21 06:01
卢凯
卢凯#3

别死记10d,那玩意儿是理想状态。实际干活如果碰到钢筋打不进去,能打到8d也就是100mm左右,换高强胶也是能过验收的,很多现场实际操作都是这样妥协的。前提是你要知道那堵墙或者那块混凝土到底是C30还是C15,强度不够打再深也没用,直接拔出来了。

2026/05/21 11:08