中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚进厂没多久,跟着去现场看设备,发现有几个地脚螺栓有点松动了,用手都能晃出来一点间隙。师傅让我回去想想除了重新按规范打紧扭矩,还有没有别的方法能现场加固一下。
我查了下资料,说什么环氧树脂灌浆、加个防松垫圈之类的,感觉都太理论了。现场设备又不能随便停机拆下来重打孔,想问问实际干活的时候遇到这种轻微松动的地脚螺栓,一般是怎么个加固法?
现场稍微有点间隙但不至于烂根的话,我们厂通常是用环氧树脂锚固胶去补。先把螺栓周边的混泥土凿出一个坑,大概深度50mm到100mm左右,把灰吹干净,最好用无水乙醇擦一遍。然后把调好的锚固胶灌进去,等个24小时固化,强度基本能到原来C30混凝土的水平,再按原扭矩打紧。你要是连凿坑都没有条件,就在螺母下面加个特制的碟簧垫圈组合,GB/T 1972的那种,预紧力能补偿掉一部分松动。
你连螺栓啥材质、多大规格、设备振动频率多少都没说,这怎么给方案?8.8级和10.9级的处理方式能一样吗?设备带强振动的,你灌再好的胶过阵子照样裂开,核心还是得看设备本身的动平衡和底座刚性。
底座下面的垫铁是不是没垫实?这种情况现场太常见了,螺栓没松,是垫铁跑了。你拿个锤子去敲敲垫铁,听听是不是空响。如果是空响,得先把设备顶起来,重新塞垫铁,找平之后再紧固,光在螺栓上做文章没用。