待解决

地脚螺栓承载力到底按啥算,套公式感觉对不上

斌哥
斌哥
2026/05/18 21:51

刚做这行没多久,碰上个客户图纸要求标地脚螺栓的承载力,M24的,我查了查规范套公式算出来自己心里没底。

按GB50017上写的,就是As乘以f,但我算出来跟现场实际的用量感觉偏差挺大。拉拔破坏的时候到底是按螺纹那块的截面积算,还是按光杆算?

还有个事没搞懂,地脚螺栓埋在混凝土里的深度在承载力公式里怎么没体现出来?感觉没把这块算进去,不知道哪里搞错了。

49 3

全部回复 (3)

小谢
小谢#1

M24的公称应力截面积是353平方毫米。Q235的抗拉强度是370MPa,你直接拿353乘以370算出来大概是130kN,这是拉断的极限值。工程上算设计承载力都是拿屈服强度235MPa去乘,再打个折,一般取0.6到0.8的系数,算下来基本就在50-70kN左右。你说的埋深是混凝土锚固计算,跟螺栓本身的材料承载力完全是两回事,混凝土被拔坏和螺栓杆被拉断要分开算,你把这两个概念搅一块了。

2026/05/25 12:42
杰姐
杰姐#2

你图纸上压根没写材质吧,现在地脚螺栓很多根本不用Q235,有的是35号钢有的是45号钢调质,抗拉强度直接翻倍,你用错参数算出来肯定全错。

2026/06/07 07:04
一杯浓茶
一杯浓茶#3

我们厂这边只管按图纸尺寸加工,不管算这个。不过之前技术核对过一批M24的,保守估算直接按85kN的抗拉去标。你要真想搞明白,别看老规范了,直接去看《钢结构设计标准》GB50017-2017的11.4节,里面锚栓计算讲得很细,埋深是通过构造要求限定的,不是直接代进承载力公式里的。

2026/06/10 19:08