讨论

化学锚栓底孔打大了,这批M16的直接废了还是能凑合补?重发货至少耽误三天交期

wang1991
wang1991
2026/05/18 18:50

工地那边施工队手潮,M16的化学锚栓底孔硬是打成了18的,差了两毫米。现在胶管塞进去根本不满,打完胶一拉直接拔出来了。

客户催得紧,这批量也不小,我们厂里如果现在重新切料、搓丝、配胶发货,光物流加上生产起码得耽搁三天,算上违约金这单利润就全搭进去了。底孔大了除了重新打孔,有没有啥成本低点、快点能交差的补救办法?用加大号的胶管或者多打点胶行不行?

54 3

全部回复 (3)

gao_yong
gao_yong#1

M16打18孔,间隙太大了,你直接塞大号胶管也兜不住,因为锚栓和孔壁之间没有摩擦力,全靠胶剪切力是扛不住的。想快交期不返工,直接让工地拿M20的化学锚栓配M20的胶管打进去,但是端头现场用车床或者角磨机车成M16的螺纹,既能吃住力,孔也刚好填满。我们给好几个幕墙项目这么干过,单根成本多加两三块钱,但绝对比扣违约金便宜,半天就能处理完。

2026/05/23 07:23
850907
850907#2

幕墙还是设备基础?承重多大的东西你敢这么凑合,M16打18孔胶量翻倍都不一定管用,胶体固化收缩后中间全是空鼓,受力一拉就断,到时候出事故你厂子兜得住吗?老老实实拿高强树脂砂浆重新填孔,等个一天再打,或者直接换位打孔。

2026/06/07 06:16
强哥
强哥#3

打孔深度够不够?如果是浅孔那基本没救,深度要是够的话,塞那种带膨胀管的化学锚栓能不能试一下?

2026/06/11 15:20