讨论

Q235的M24地脚螺栓,埋深400mm在C30混凝土里,到底能抗住多少静拉力

小朱
小朱
2026/05/18 17:55

手头有个设备基础的活,甲方非要让我们出个地脚螺栓的静载荷核算单。材质是Q235,M24的直杆地脚螺栓,埋深大概400mm,混凝土标号C30。

平时都是按图加工,这种核算真不太懂。查了点资料说跟有效锚固长度、螺栓屈服强度有关,但没个准数。想问下这M24单根在纯受拉的情况下,极限静载荷大概能到多少吨?是螺栓先拉断还是混凝土先拔出来?

11 3

全部回复 (3)

马福生
马福生#1

M24的公称应力截面积是353平方毫米,Q235屈服强度235MPa,纯算螺栓本身拉断的极限大概是353乘235除1000,等于82.9kN,换算下来差不多8.4吨。但你这埋深400mm大概率是混凝土先破坏,M24按规范最小锚固长度一般得15d也就是360mm,这只是理论底线。在C30混凝土里,400mm埋深的粘结力算下来抗拔承载力顶多就在5吨到6吨上下,绝对到不了螺栓本身的屈服值,会被连根拔起形成一个混凝土锥体破坏。

2026/05/26 09:29
小宁
小宁#2

直杆还是带弯钩的?只说M24没提尾部形式,如果是直杆光靠那点摩擦力400mm肯定不够,底部带个标准弯钩或者直接焊锚板,受力状态和破坏模式完全不一样,得把尾部细节补清楚才能定。

2026/06/05 05:12
开心就好
开心就好#3

我们厂以前做这类非标件,遇到甲方给短埋深的情况,直接在图纸基础上把底部车细一点焊一块50x50x5的防拔板,只要这块板尺寸够,混凝土就不容易拔坏,这时候受力就全看螺栓杆本身的抗拉了。

2026/06/09 13:28