待解决

M16化学锚栓药剂冬天打进去凝固太慢,温度和固化时间到底怎么换算的

weiz97
weiz97
2026/05/18 14:03

最近厂里在测一批M16x190的化学锚栓,用的是普通的乙烯基树脂药剂,打在C30混凝土上。厂家参数表写的5℃到10℃固化时间是40分钟,但今天现场温度大概在7℃左右,打进去两个多小时了,拿扳手稍微一拧螺杆还能跟着转,胶水根本没硬透。

打孔深度是190加上15mm的余量,清孔是用气泵吹的,也刷了两遍。安装的时候是用电锤带旋转打进去的,没开冲击。现在老板问是不是这批药剂过期了,我查了下包装是今年5月份产的。这种低温下固化时间到底怎么算,还是说我们打孔或者清孔哪个步骤出问题了?

15 3

全部回复 (3)

mingl97
mingl97#1

7℃的时候普通乙烯基树脂反应非常慢,说明书上的40分钟只是初凝时间,达到完全受力起码得翻两到三倍。你用的气泵吹孔,如果现场空气湿度大,孔壁上其实有肉眼看不见的水膜,这东西直接导致树脂不固化。下次低温施工,吹完孔拿工业酒精棉擦一遍孔壁,或者用热风枪对着孔里吹两分钟把水分烤干再打药管。另外你电锤旋转打进去的时候,螺杆有没有一直转?如果转的时间太长,药剂里的玻璃管和固化剂被搅得太散,也会影响最终强度。

2026/05/27 11:28
生意兴隆
生意兴隆#2

你确定你用的药剂是乙烯基树脂不是环氧树脂?环氧在10℃以下基本就半死不活了,就算放一天也固化不了。还有你那个孔深余量加15mm是不对的,打孔深度必须是锚栓总长加上10mm左右的药剂富余量,你多加了5mm,底部空隙太大,螺杆插到底的时候药剂挤不上去,上面那段全是空的,肯定拧着转。拿个游标卡尺量一下你打出来的孔径,M16的标准孔径应该是22或者24,如果钻头磨损了孔径变小,药管根本塞不进去被强行捣碎,混合比直接就乱了。

2026/06/09 09:00
阿峰
阿峰#3

打药管之前有没有拿着在手里甩一两分钟?冬天药剂里面的固化剂和树脂容易分层沉淀,不摇匀打进去肯定有一半是废的。

2026/06/09 12:12