讨论

M12化学锚栓打偏了15毫米,胶管是喜利得的,现在怎么无损取出来?

童叟无欺
童叟无欺
2026/05/18 11:08

现场施工队把M12的化学锚栓打偏了,偏离原孔位差不多15mm。底材是C30混凝土,打孔深度按规范是110mm,用的喜利得管装胶,固化时间已经超过24小时了。

现在甲方要求必须把这个锚栓取出来重新打,不能破坏周围混凝土结构。我试过用管钳硬拧,螺杆直接滑丝了;气割又怕高温把胶烧焦碳化导致孔壁破坏。厂里平时只管出件,没处理过这种售后,想问下有没有什么不伤孔壁的取出工艺?能不能套丝接长反拉出来?

43 3

全部回复 (3)

weiz81
weiz81#1

套丝反拉成功率很低,M12螺杆抗拉强度一般能做到600MPa以上,加上胶体本身的抗剪切力,你反拉基本就是断杆。实际操作就是用42mm水钻套孔,以偏移的锚栓为中心,钻150mm深,把外围混凝土切出一个圆环,这时候胶体和锚栓的整体连接就被破坏了,拿铁锤稍微一磕连根拔出。最后用高强无收缩灌浆料把那个42的孔补上,完全不影响原结构受力。

2026/05/29 20:32
qq109289
qq109289#2

你提的这个前提就有问题,喜利得化学胶固化24小时是达到标准安装强度,但它的完全化学反应周期是7天以上。这时候你用水钻套孔,胶体跟混凝土边缘的粘结力非常大,钻头很容易跑偏甚至卡死。直接拿大锤砸断露出地面的螺杆,拿电锤配一字钻头把残杆打碎往孔底塞,重新用加长钻头打深一点,直接下M14的锚栓或者改用机械膨胀螺栓。

2026/06/02 23:14
金玉满堂
金玉满堂#3

偏位15mm是想在原孔位补打一根,还是想把这根硬挪过去?如果原孔位还要用,你这根偏位的孔最后怎么封堵?甲方对这块平整度和色差有没有要求?

2026/06/06 15:42