讨论

化学锚栓打孔后孔底有明水,直接打胶行不行啊

xiaojianguo
xiaojianguo
2026/05/17 19:54

现场遇到个情况,C30混凝土上打M16的化学锚栓,孔径22孔深160。刚下过雨,施工队拿工业吹风机对着孔吹了几分钟,孔壁看着干了,但孔底用铁丝一探还有点明水。用的那款胶管是普通乙烯基树脂的。

施工的人说直接打胶把水挤出来就行,我感觉不太对劲。这孔底有水打进去,胶体固化到底受不受影响?抗拉力能达标吗?还是说必须得拿海绵把水吸干或者等完全干透?

13 3

全部回复 (3)

旭哥
旭哥#1

孔底有明水绝对不行,水占体积,胶没有完全包裹螺杆,剪切和抗拉力直接掉一半都不止。之前我们做过对比测试,M16有明水的情况下拉拔力只有40-50kN,干孔正常能到80kN以上。必须处理干,拿棉纱把水吸干净,或者用丙酮清洗一遍吹干。乙烯基树脂遇到明水固化反应会直接被破坏,除非你换环氧树脂胶,对水分稍微没那么敏感,但也仅限潮湿基层,不能有明水积聚。

2026/05/27 06:13
小朱
小朱#2

你用的胶管是哪家厂的?有些改性乙烯基胶管标称可以潮湿基层施工,但明水也是不行的,这两个概念别搞混了。

2026/06/06 04:37
a360191
a360191#3

施工队那种做法其实也看水量。要是就一点点渗水,打胶的时候第一下挤出来的那截废胶别要,靠胶体本身的粘稠度把水顶出来,后面紧跟着插进螺杆,固化后拉拔测过也过得了标。你们那是刚下过雨的积水还是墙体渗水?积水肯定不行必须清,墙体微量渗水稍微有点水膜的话,打胶速度快点其实问题不大,我们工地常这么干。

2026/06/10 01:24