刚进厂没多久,碰上客户问M12的化学锚栓在C30混凝土里的承载力,让我报个数据。
我翻厂里的产品手册,上面写抗拉挺高,但客户说他们现场拉拔测试达不到这个数。是不是这承载力得按混凝土破坏来算,而不是光看螺杆本身的强度?这中间有个啥折减系数没有?
M12化学锚栓在C30里,设计抗拉一般就按15-18kN左右算,别看厂家样本上写的30多kN,那是螺杆拉断的极限值。实际工程里承载力是由混凝土锥体破坏决定的。计算的话查JGJ145规范,跟埋深、边距、间距都有关系。如果边距不够,承载力还得往下折减,现场拉拔达不到极限值很正常,因为检测一般只拉到设计值的1.5倍或者2倍,不会真拉断。
你用的胶管是哪家的?打孔清孔干不干净影响极大,粉尘没吹干净,胶没打满,承载力直接掉一半。现场拉拔不合格先别算系数,查查施工工人的清孔步骤对不对,孔深够不够8倍D。
看你们是不是把普通螺杆当高强度螺杆发了,4.8级M12和8.8级M12能一样吗?样本上的高数值基本全是8.8级以上的拉断值,发错货拉拔肯定不够。