厂里接了个化学锚栓的单子,图纸上间距边距没标死,按国标来会不会出问题

一杯浓茶
一杯浓茶
2026/05/16 13:52

厂里最近接了个幕墙后置埋件的活,用到M16和M20的化学锚栓,基材是C30的混凝土。图纸上画的那几个锚栓排布太密了,M16的间距只留了40mm,边距更是只有30mm。

我翻了下JGJ145-2013,里面明确写了最小间距一般得5d,也就是M16起码得留80mm,边距起码也得这么大,不然群锚效应根本没法算,承载力要大打折扣。现在客户那边说现场结构限制死死了,改不了孔位,问我们能不能搞点“高强胶”或者特殊定制的锚栓硬上。

我们常规发的就是普通乙烯基树脂胶管,我拿不准这种极度缩小的间距边距,就算换进口胶管能不能兜得住?还是必须逼着他们改图纸,这要是出了事算谁的?

10 3

全部回复 (3)

知足
知足#1

JGJ145-2013里群锚的间距和边距不够,承载力是直接乘折减系数的,根本不是换胶能解决的。M16间距40mm连最小间距(5d=80mm)的一半都不到,边距30mm更是离谱,受力极易混凝土劈裂。你让他们去套规范里的群锚折减系数公式,算下来可能承载力连原本的30%都不到。这种情况按规范就不能这么干。真要现场受限,只能换成机械扩底锚栓,通过底部机械扩孔吃力,不靠表面混凝土抗拉,但这孔径孔深全变了,锚栓也得重新开模定做,图纸必须推翻重来。

2026/05/16 16:25
沈树林
沈树林#2

你这思路完全偏了,客户要“高强胶”纯属外行话,化学锚栓不管啥胶,受力破坏模式里最怕的就是混凝土锥体破坏。间距边距不够,哪怕你胶水强度再高十倍,一受力周围混凝土直接连根拔起,胶管和螺柱完好无损有啥用?你们做紧固件的不能跟着客户的瞎指挥走,出了拉拔检测不合格,这锅全是你们厂的。

2026/05/16 18:24
2008
2008#3

基材那个C30混凝土,现场确认过是开裂的还是非开裂的?如果是室外幕墙经常受拉受剪,按开裂混凝土算的话,你这个边距30mm连最基本的安全底线都没有了。