平时做件管材厂里的事多,今天去工地现场看个安装,发现底下打孔的把M16的化学锚栓孔打深了,大概超了四五十毫米。药管塞到底敲碎的话,上面那段螺纹位置胶肯定不够,会有空鼓。

这种超深的孔除了重新补打,有没有啥省事的补救办法?比如孔底先垫点东西再下药管?还是说直接拿加长螺杆硬怼?做紧固件这么多年冷镦热处理都熟,但这现场施工的具体锚固细节平时接触少,求个靠谱的弄法。

10 3

全部回复 (3)

660513
660513#1

M16的孔超深50毫米以内,直接用药管两根对接塞进去,或者用加长型M16螺杆。关键是你孔底必须干净,吹干净灰尘后,先塞一截快干型环氧树脂砂浆把底下那50毫米空隙填死,等个十几分钟初步固化了,再按正常流程下药管打螺杆。如果你直接拿石子或者碎铁丝垫底,受力全在那些硬物上,后期剪力一上来绝对拔出来。另外注意螺杆埋深必须满足规范要求的10倍D,也就是160毫米,你量一下超深之后的总深度够不够这个数,不够的话只能重新打孔。

2026/05/26 04:59
磊姐
磊姐#2

加长螺杆硬怼是给自己找麻烦。化学锚栓靠的是胶体和孔壁的握裹力,你底下超深那段没有胶,螺杆在那儿就是光杆,受拉的时候应力全集中在胶体最上端那一点,很容易就把上面那截胶体给撕裂拔出。孔打深了没有任何完美的补救办法,结构受力件别糊弄,拿高强树脂把废孔注死,旁边重新定位打孔才是正事,省那点时间出了事算谁的。

2026/06/03 07:53
zjg1998
zjg1998#3

你那个是在混凝土上打的还是在空心砖上打的?用的药管是乙烯基树脂的还是普通的环氧树脂?这两种基材和胶体要是没对上号,别说超深四五十毫米,就是标准深度打进去一样拉不住。