紧急求助

化学锚栓送检是直接拿货去检还是要先打孔做拉拔?第一次弄这个没头绪

911213
911213
2026/05/13 15:28

刚入行没多久,厂里接了批M16的化学锚栓单子,甲方要求必须出送检报告。我以前没弄过这块,去看规范也看得云里雾里的。

现在卡在一个点上,送检到底是用我们自带的那个胶管跟螺杆直接打包送去检测院,还是说必须在现场或者实验室找混凝土块打孔、注胶、等固化了再做拉拔测试?如果是做拉拔,一般送检几组比较合适?怕送少了不过关白跑一趟。

11 3

全部回复 (3)

顺其自然
顺其自然#1

必须做拉拔,光送管子和螺杆过去检测院不收的。你们送检前要提前准备好C30或者C40的混凝土试块,厚度一般不能小于锚栓埋深的2倍,M16的话试块起码做到200mm厚。现场模拟施工,打孔、清孔(这一步很关键,吹干净灰尘)、注胶、插螺杆。固化时间看你们用的胶,快干胶一般24小时,普通胶可能要等个几天。送检数量一般按批次走,常规是5组或者3组,具体看你们当地检测院的要求和甲方合同怎么写的。去之前先给检测院打个电话问清楚要不要带钻机过去,有些院里可以提供试块和打孔,有些要你自己弄好固化好直接拉。

2026/05/13 15:52
junz95
junz95#2

你们这批M16是做后置埋件还是幕墙用的?这两个的拉拔力要求差挺多的,送检标准也不一样。还有你那个胶管上有没有打SABS或者CE的标?

2026/05/22 04:06
xiaowei
xiaowei#3

自己买试块打孔太折腾了,我们这边通常直接去工地上做,找一块非关键受力部位的混凝土,让监理看着打孔注胶。等几天直接叫检测站的人带仪器来现场拉,出的是现场检测报告,甲方一般更认这个。你拿实验室的试块去拉,有些较真的甲方会挑刺说跟实际工况不符。另外M16的锚栓拉拔力起码得过多少你心里要有数,别胶管买便宜了根本达不到。

2026/05/28 21:28