技术干货
M20化学锚栓在C30混凝土里埋深200mm,实际承重到底按多少算比较稳
5272244790
2026/05/13 14:51
厂里最近接个单子,客户指定要用M20的化学锚栓固定大型幕墙龙骨,基材是C30混凝土。设计院图纸上标的是单根抗拉要达到80kN,抗剪50kN以上。
我查了我们代理那家胶水的说明书,M20在C30里埋深200mm的标准抗拉值大概70多kN,那是理想状态。实际现场打孔有偏差,胶水固化温度也控制不严。我们自己做拉拔试验的时候,好几次在65kN左右就出现滑移了,根本达不到图纸上的80kN。
实际工程里这种20化学锚栓承重到底该怎么取安全系数?直接按厂家说明书来还是要打折?有没有必要让客户加深到220mm或者换更大规格?
10 4