讨论

地脚螺栓预埋完发现短了一截,按规范到底咋整还能过验收

老沈
老沈
2026/05/13 11:55

车间刚出的一批7字型地脚螺栓,M24的,图纸要求外露150,结果现场打完混凝土拆模发现外露只有110左右,差了将近40毫米。底下的弯钩和埋深肯定够,就是上面短了。

施工队那边的意思是直接套焊一截螺纹杆上去,但我这心里没底,平时冷镦打出来底杆和焊上去的材质性能根本没法比,热处理过没过也是瞎子点灯。想查查国标或者图集里头,地脚螺栓短了到底有没有允许的负公差或者正规的补救规范,总不能直接拿焊机随便烧吧。

13 3

全部回复 (3)

蒋建军
蒋建军#1

图集05G225和混凝土验收规范GB 50204里写得很死,地脚螺栓外露长度只允许正偏差,一般+20mm,没有负公差,短了就是不合格。现场想补救且能过验收,就两条路。差得少比如10mm以内,把螺纹清理干净,直接加个平垫然后双螺母锁死,顶上去凑长度;差了40毫米这么悬殊,只能把原螺栓头部打磨出坡口,找同材质的圆钢或者螺栓对接,用E5015焊条做围焊,焊完必须做现场拉拔试验,拉力值达到原螺栓8.8级屈服强度的1.3倍以上才算数,没这个拉拔报告监理不会给你签字的。

2026/06/01 10:13
平凡人生
平凡人生#2

7字头螺栓预埋短了基本都是安装队标高没抄平的问题,打完混凝土才发现晚了。你说的套焊在规范里叫拼接,正式图集根本不认这种做法,严格按规矩这批得全部返工,把旁边的混凝土凿开重新调整标高,现场焊上去的都是扯淡。

2026/06/03 16:43
飞姐
飞姐#3

装的什么设备?如果是重型钢结构或者大电机,这种现场施焊的螺栓绝对不能用,后期设备震动一拉就断。要是普通的小型支架或者没什么动载荷的东西,你那焊一截的办法勉强能糊弄,但得看甲方监理查得严不严。

2026/06/07 06:11