紧急求助

化学锚栓受力这块,拉力和剪力到底能不能直接加一起算

a360191
a360191
2026/05/12 21:41

刚入行没多久,厂里最近接了个活要用到M16的化学锚栓,客户那边给了个拉力和剪力的数值让我确认规格。

我就有点懵,这化学锚栓受力的时候,拉力和剪力是直接把两个数值加起来去对比承载力就行,还是得开根号算个平方和?还有打孔深度对受力影响大不大,图纸上只写了埋深190,这个深度拉拔能有多少余量?

218 3

全部回复 (3)

小谢
小谢#1

M16化学锚栓拉剪复合受力是用(N/V)²开根号的公式算比值,不能直接相加。M16镀锌螺杆配合普通环氧胶,埋深190mm的话,标准抗拉大概能到60-70kN,抗剪大概在40kN左右。具体余量看你用的胶管级别,5.8级还是8.8级螺杆差别也很大。算的时候把拉力值和剪力值代进去,算出来的结果小于1就说明满足要求,大于1就得加大规格或者增加锚栓数量。

2026/05/16 14:52
彭军
彭军#2

基材是什么材质?C30混凝土还是空心砖?要是打在砖墙上,埋深190也没什么用,受力数据直接全废。

2026/05/27 04:40
小杰
小杰#3

别光算理论数值,清孔没清干净,受力直接打骨折。我们厂出货都会跟客户强调必须用气泵吹干净孔里灰尘,还要用毛刷刷,不然胶跟墙体贴合不住,算出来余量再大现场一拉就拔出来。另外胶没完全固化前绝对不能受力,冬天温度低固化慢,至少等个两三天再做拉拔。

2026/06/01 06:32