待解决

图纸没标强度等级的化学锚栓,厂里一般按几级配货?

周元明
周元明
2026/05/12 18:28

最近接了个化工项目的单子,看图纸上有用到M16和M20的化学锚栓,但是通篇没写机械性能等级。按理说国标GB/T 3098.6或者JGJ 145里面应该有明确规定的,但这图纸画得挺粗糙。

我去问了一下甲方设计,那边回复说没特殊要求就按常规来。我们厂里车间主任说直接拿4.8级的普通Q235盘条打个全牙然后切了发货就行,但我总觉得化学锚栓用在混凝土上受力不算小,4.8级是不是有点悬。平时做高强度普通螺栓都是8.8级起,这化学栓的材质标准到底卡在哪一步?如果按常规选型,用5.8级还是6.8级比较合适?

15 4

全部回复 (4)

xiaowei
xiaowei#1

一般没标直接按5.8级做。化学锚栓的破坏主要是混凝土锥体破坏或者胶体拔出,锚栓本身的钢材拉断在规范里属于次要控制项。你拿4.8级发肯定扯淡,Q235抗拉才375,去算下M16的有效截面积,根本顶不住JGJ 145里的拉拔力设计值。用5.8级的,抗拉500MPa,屈服400MPa,基本能覆盖大部分非特殊受力的幕墙、设备基础固定。要是图纸上连受力都没提,你直接发8.8级的成本又划不来,5.8级刚好卡在安全和经济中间。材质用ML35或者35K冷镦钢,别拿热轧盘条直接车,表面处理随便做个发黑或者不处理都行,反正要打胶埋进去的。

2026/05/12 21:45
阿峰
阿峰#2

你图纸上是哪种化学胶管?是管装还是大桶打胶的?这玩意儿等级不是光看螺栓本体,胶体的锚固参数如果没定死,你螺栓用再高的等级也没用,最后破坏点还是在胶和混凝土结合面上。你确定设计院那边给的是完整计算书?

2026/05/14 01:50
洋哥
洋哥#3

直接发8.8级镀锌的,别省那点材料钱。现在工地监理查验越来越严,你没标等级他给你算最低档,出了拉拔测试不合格直接退货返工,来回运费和耽误的工期够你买好几吨8.8级的了。我们厂给好几个幕墙公司代工,只要图纸上没写的,统一默认8.8级发,从来没因为强度被挑过毛病。

2026/05/14 05:25
唐涛
唐涛#4

螺杆长度有没有标?如果埋深不够,别说5.8级,你就是上10.9级该拔出来还是拔出来,先看下边距和埋深满足没。

2026/05/15 08:11