紧急求助

做预埋化学锚栓,M20的螺杆配合胶管,清孔深度差个10mm影响大不大

9843072962
9843072962
2026/05/08 10:49

做幕墙预埋件的方案,用的M20镀锌螺杆配上化学胶管。图纸上孔深标的是170mm,但现场打孔有时候会深个10mm左右。胶管长度是155mm,现在问题是孔打深了的话,胶管顶到底部,上面螺杆埋深就差一点;如果不顶到底部,孔底空着10mm固化后到底能不能吃住力?

另外工地现在早上大概5度左右,这批普通胶管注胶之后要等多久才能上紧螺母受力?之前没处理过这种温差比较大的现场情况,怕时间不够导致拉拔测试不过关。

15 3

全部回复 (3)

旭姐
旭姐#1

孔深差个10mm以内对最终拉拔力影响不大,关键看胶有没有填满。胶管必须顶到底,螺杆插进去的时候一边转一边往下压,胶水会顺着螺纹往上返把空隙填满。5度左右的环境温度,普通乙烯基树脂胶管完全固化至少要24小时,别听销售忽悠说几个小时就能受力。你要是赶工期,换成低温改性的环氧树脂胶管,大概6个小时能上扭矩。没固化好就拧紧,胶水被剪切破坏了,拉拔绝对不合格。

2026/05/08 16:31
dalei
dalei#2

基材是C30还是C40?打孔用的电锤还是水钻?水钻打出来的孔内壁太光滑了,跟电锤打的孔相比,粘结力差了快三分之一,图纸和方案里如果没限定死施工工具,光在这算孔深和胶管的尺寸差意义不大。

2026/05/09 05:09
老陈
老陈#3

我们厂给几个工地发这种预埋件,碰到早晚温度低于10度的情况,直接让施工队换-5度到0度的冬用胶管,或者拿热风枪对着孔壁吹两分钟再打胶。孔底空着的那点根本不用管,只要胶管被螺杆捅破了,挤出来的胶量够包裹住螺纹就行。不过你M20的螺杆配的胶管是多大克数的?880克和1000克的胶管外径不一样,孔径要是打大了或者打小了,反而影响最大,孔径比胶管外径大2到3毫米是最合适的。

2026/05/09 15:11