待解决

地脚螺栓埋好了现在量中心距,差了两三毫米,这中心允许偏差一般按多少算合格

huang_jun
huang_jun
2026/05/07 11:50

刚进厂不久被安排盯现场,现在设备基础这块打完混凝土了,准备上设备。刚才拿卷尺拉了一下地脚螺栓的中心距,发现有个别孔位跟图纸上的轴线差了有个两三毫米。

质检那边过来说要测偏差出报告,我就想问下平时咱们这行或者图纸上一般标的中心允许偏差到底是多少啊?两三毫米会不会被甲方挑毛病打回来重做?

11 4

全部回复 (4)

小余
小余#1

看螺栓直径和连接性质,不能一刀切。一般设备基础地脚螺栓中心距的允许偏差,常规图纸上写的是±2mm到±5mm之间。如果是固定设备用的粗牙地脚螺栓,直径在M24以下的,中心线偏差控制在±2mm以内基本没人找事;M24到M48的,±3mm算及格;再大的重型地脚螺栓,比如M56往上的,±5mm也说得过去。你这差了两三毫米,只要不超出图纸公差,把垫板稍微处理一下或者设备底座孔有调整量就没问题,重点是你得看清楚图纸上的形位公差标注,有些图纸上写的是“紧固件中心线对基础轴线的偏差”,那查的标准就不一样了。

2026/05/07 19:40
一杯浓茶
一杯浓茶#2

我们厂做大型机床基础的,从来死磕±2mm以内。预埋的时候必须用固定模板打眼,打完混凝土之前还要复测两遍。两三毫米在你们那可能觉得没事,到我们客户现场安装时就卡不进底座孔了,到时候返工把混凝土凿开可不是闹着玩的。

2026/05/07 22:28
薄利多销
薄利多销#3

两三毫米你拿普通卷尺量根本就不准,温度变化加上卷尺本身垂度误差都有好几毫米。去借个激光测距仪或者拿大盘尺配上弹簧秤拉到标准拉力值再量一次,别自己量错了白慌张。

2026/05/08 04:05
一切随缘
一切随缘#4

你这是死螺栓还是活螺栓?预埋孔直接浇死的和后期预留孔二次灌浆的,安装公差要求完全不是一个概念,图纸上没标清楚这俩区别吗?

2026/05/17 09:46