讨论

Q235B的M24地脚螺栓,抗拉承载力到底按光杆算还是按螺纹应力截面积算

童叟无欺
童叟无欺
2026/05/07 09:26

厂里接了个非标设备的单子,图纸要求地脚螺栓用Q235B,规格M24x800,埋深给的是450mm。算承载力的时候卡住了,按公称直径24算截面积是452mm²,乘以140MPa得出大概63kN。但老图纸旁边手写了个备注,让按螺纹应力截面积353mm²算,算下来才49kN。

这两种算法差了快15kN,对后面的设备底盘校核影响挺大的。地脚螺栓的极限承载力到底该怎么取值?是不是还得考虑混凝土和钢筋的握裹力?

设备厂家那边催着要这块的受力计算书,这块拿不准怕出事,想确认下到底按哪个截面积算比较稳妥。

12 3

全部回复 (3)

junz95
junz95#1

地脚螺栓抗拉肯定按螺纹应力截面积(As)算,不能按光杆算。M24粗牙的As就是353mm²。Q235的抗拉强度标准值是370MPa,但算承载力得用屈服强度235MPa,还要除以安全系数,一般取1.5到2。按屈服算的话,353*235=82955N,大概83kN,除以1.5大概是55kN。你按140算那是老标准里的许用应力。另外你那个埋深450太浅了,M24一般要求埋深至少15d到20d,也就是360到480mm,你这刚好卡在边缘,实际受力破坏往往是混凝土先被拔出来形成锥体,而不是螺栓本身拉断,计算书里混凝土的锥体破坏承载力必须单独校核。

2026/05/23 01:35
凯哥
凯哥#2

Q235B做地脚螺栓本身就是个坑,现在稍微正规点的设计早就不用了,起码得用Q355或者45号钢调质。你图纸上写Q235B,万一设备有震动或者存在弯矩,材质太软很容易发生塑性变形,导致地脚垫板压不紧。先别管那十几千牛的差值了,直接跟设计院沟通下材质能不能换,承载力再高材质不行也是白搭。

2026/06/01 23:14
9999
9999#3

你这单子用的是直钩地脚螺栓还是底部带锚板的?如果是直钩的,450埋深确实很勉强,如果是底部焊了锚板或者用了J型/L型弯钩,那受力破坏模式完全不一样,得看混凝土被拔出锥体的体积来算握裹力。

2026/06/04 15:48