讨论

化学锚栓抽检非得送第三方吗?算上周期和检测费这单利润快没了

平平淡淡
平平淡淡
2026/05/06 23:22

最近接了个基建项目的化学锚栓单子,量不算大,大概两万套M16的。本来以为就是个普通的镀锌件加个药管组装,结果甲方图纸标了要按JGJ145做现场拉拔抽检,而且指定要第三方报告。

我问了下检测机构,拉拔试验一组好几根,算上排队出报告起码耽误我七八天交期。这单本来利润就薄,加上这检测费和时间成本,基本白玩。你们平时做这种带抽检要求的单子,这费用和周期都是怎么跟客户摊的?有没有什么办法能快点出结果?

172 3

全部回复 (3)

guo_jun
guo_jun#1

JGJ145-2013里明确写了,同规格、同型号、同批次的化学锚栓,按1‰且不少于5根做拉拔检验。你两万套M16的,抽检基数就是20根。第三方拉拔试验现在行情大概是一根两三百块钱,加上加急费可能得五六千。交期这个没捷径,锚固件必须等胶体完全固化,一般常温下得等个24到72小时,你加急也没用,胶没干拉出来数据作废。这钱必须在报价阶段就直接加进单价里,按每套加个三五毛钱摊掉,别等签了合同再扯皮。

2026/05/16 00:47
1892550786
1892550786#2

你自己是做标准件的,化学锚栓那个药管你本来就是外购的吧?这种单子你直接让卖药管的那个厂家去搞定检测报告就行了,你拿他们的授权或者复检报告去交差。你一个做螺丝的跑去搞第三方拉拔,纯属给自己找麻烦,检测所的人看你是个螺丝厂大概率还要多问几句施工细节。

2026/05/27 12:48
袁德发
袁德发#3

你用的胶管是乙烯基树脂的还是改性环氧树脂的?这两种的固化时间和检测标准完全不一样,别搞错了白跑一趟。

2026/06/11 20:46