现场幕墙预埋件位置偏了大概15mm,M16的化学锚栓,打在C30的混凝土楼板上,深度大概170mm。现在想把这几根拔出来重新打,试了用大管钳硬拧,螺杆直接拧变形了,胶管根部那截死活出不来。
想问下有没有啥办法能完整取出来或者把孔里的胶清干净?用电锤加长钻头套着扩孔行不行?怕把孔壁破坏太大影响二次打胶的拉拔力。有没有人处理过这种偏差不大的情况?
直接拿电锤加长钻头把孔径扩到22或者24的,原孔里的M16螺杆就当废品不管了,顺着边上一圈慢慢把胶打碎,把螺杆和胶一起带出来。清孔必须用气泵吹干净,毛刷刷三遍。你要是非得用这个原孔,扩完以后孔径变大,必须换大一号的螺杆或者用高一级的植筋胶,比如喜利得RE500这种管装胶,普通化学锚栓的胶在这个扩孔间隙里拉拔力根本达不到要求。如果是幕墙预埋件受力大的,建议直接旁边50mm重新打孔,报废这两个偏位的,最省事。
别想着完整取出来了,化学药水固化后跟混凝土基本是一个整体,你硬扩孔只会把周围楼板震出暗裂。偏位15mm直接用角磨机把螺杆根部切断,然后把预埋板开个长条孔滑过去焊死,比你在原地折腾强十倍。
这批锚栓打完多久了?如果是刚打进去不到两小时,胶还没完全固化,拿煤气喷枪稍微烤一下螺杆,趁热用管钳加套管能硬旋出来。要是超过24小时了,就按扩孔或者切除的办法处理吧。