紧急求助

化学锚栓打进去到底多久能受力啊

彭军
彭军
2026/05/05 15:54

刚来厂里不久,现在碰到个化学锚栓的订单,客户问多久能达到强度,我有点拿不准。

我查了手头上几份厂家资料,上面写的固化时间都不太一样,有的说十几分钟,有的写要等好几个小时。这东西到底按多久算比较稳妥?不同胶管或者植筋胶的区别大吗?

实际施工的时候一般等多久才敢上紧螺母受力?

17 4

全部回复 (4)

9639612960
9639612960#1

这个完全看你用的胶管型号和现场温度。普通植筋胶在常温20度左右,一般24小时基本能达到完全强度。如果用的是快干型化学锚栓,说明书上写的是几十分钟到一两小时初凝,但要达到设计承载力,保险起见还是得看具体厂家的检测报告。夏天30度以上固化快,冬天5度以下胶水反应极慢,甚至可能不固化,必须要加热或者换低温胶。你去看管子上印的参数表,上面有不同温度对应的固化时间,直接照着念给客户就行,别自己瞎猜。

2026/05/05 17:53
8888
8888#2

你用的哪家的胶管?大包还是小包的?打孔清理干净没?孔里如果有灰或者水,时间再长也没用。

2026/05/06 02:34
yong99
yong99#3

别光看时间,温度湿度影响太大了。我们厂里做测试的时候,标准间都是恒温20度做的。你要是工地现场,冬天混凝土温度低,等一天都不一定能上大载荷。最笨但最准的办法就是敲掉几个废孔看截面,胶体完全硬了不发粘再上力矩。资料上写的十几分钟那叫凝胶时间,不是能受力的时间,千万别拿凝胶时间去糊弄客户。

2026/05/06 04:09
zjq1985
zjq1985#4

客户是要做拉拔检测吗?如果是送检的话,最好留够72小时再做拉拔,免得到时候数据不够被挑刺。

2026/05/06 09:04