接了个风电基础的地脚螺栓单,选型这块拿不准,M30到M48这块怎么定材质和长度比例

小余
小余
2026/05/04 19:29

平时厂里做标准件多,最近接了个非标的地脚螺栓单子,用在大型的设备基础上的。图纸上只给了抗拉载荷要求和基础的混凝土标号,没给具体用啥材质和埋深比例。

我按往常经验打算直接拿35CrMo或者45号钢去盘,但考虑到这次单子螺栓直径比较大,M36和M42的比较多,而且客户那边有轻微腐蚀环境,热处理淬火回火我担心大直径心部淬不透,表面处理如果做发黑又怕扛不住。一般这种工况下材质选35CrMo还是42CrMo更稳妥?埋深按直径的15到20倍往上加有没有问题?

13 4

全部回复 (4)

laozhiqiang
laozhiqiang#1

M42用35CrMo完全够用了,别盲目上42CrMo,成本划不来。大直径的淬透性你重点盯水淬或者用PAG淬火液,35CrMo淬火加高温回火,M42的杆部硬度做到HRC28-32之间最稳,太硬了容易脆断在混凝土里根本不好往外抽。埋深别随便按15-20倍加,你得看混凝土标号,C30以上的基础,M42一般埋深700到800mm就够,锚固长度按规范算大概是10d到12d。表面处理如果是轻微腐蚀,直接达克罗,别去搞发黑,发黑那层膜在混凝土里几个月就没了,达克罗虽然贵点但盐雾能过500小时,绝对扛得住。

2026/05/09 22:33
健康就好
健康就好#2

你连螺栓的头部形式都没提,L型的和直杆带锚板的选型逻辑完全不一样。L型的抗拔力靠弯钩,对混凝土破坏大;大直径基本都淘汰L型了,直接用直杆底端焊锚板或者用拧入式锚板。你先搞清楚图纸要求的是哪种末端结构,再谈材质和埋深。

2026/05/25 03:17
小洋
小洋#3

这个单子是预埋的还是后锚固打孔植筋的?预埋的地脚螺栓允许有较大加工公差,如果是后锚固,你对螺纹部分的公差和表面粗糙度得重新定标准,不然胶粘剂打进去固化后一拉就滑丝。

2026/05/26 02:27
老宋
老宋#4

我们厂给好几家重机厂供货,M36以上的地脚螺栓我全用45号钢正火状态交货,根本不做调质。地脚螺栓在基础里属于被混凝土死死抱住的,塑性比强度重要,调质过的合金钢一旦过载就是脆性断裂,没一点预兆,45号正火抗拉400多兆帕够了,还能有20%以上的延伸率,拉断前会有明显伸长,安全系数反而高。你搞调质处理,心部一旦有偏差,断在地面以下你连排查都排查不了。

2026/05/29 11:10