厂里接了个单子配套供M22化学锚栓,甲方非要我这边出个受拉承载力的保证值。平时我们管冷镦和热处理,这安装受力的事按理不该我们定,但甲方就卡着要数据。
查了些资料,感觉非开裂混凝土和开裂混凝土的拉力数据差得离谱。M22这种大规格的,到底一般按多少KN给比较稳妥?就想要个实际工程里用过、拉拔测试没问题的数值,免得后期出事扯皮。
M22的化学锚栓,正常C30非开裂混凝土,埋深按280mm算,设计受拉承载力大概给在70-75KN左右比较稳。如果是开裂混凝土,直接打个六折,给40-45KN。你们做冷镦的应该清楚M22螺丝杆本身抗拉能到两百多KN,但化学锚栓的瓶颈全在胶体和混凝土的握裹力上。别听有些业务员瞎吹能到一百多,真到了现场拉拔,混凝土先锥体破坏了,螺丝再强也没用。出数据就按这个区间报,把前提条件(混凝土标号、埋深、是否开裂)写死在报告里。
你配的是哪种胶管?进口的喜利得还是国产普通胶?不同厂家胶体抗拉强度差很多,而且你们M22出的是全螺纹还是部分螺纹?部分螺纹的话应力集中,有效截面积小,数值还要再往下压一点。
做紧固件出厂就老老实实按材质和抗拉强度出质保书,受拉承载力这种设计数据你们厂根本没资格出。这东西跟现场打孔深度、清孔干不干净、注胶饱满度直接挂钩。以前工地上用某大厂的M22,清孔没做好直接拉拔滑丝,换了人重新打孔注胶立马过。你给他出个70KN,现场打孔工人随便糊弄一下最后测试不过关,甲方肯定找你们算账。让他直接找第三方检测机构做现场拉拔试验出报告,别自己往坑里跳。