化学锚栓送到工地上,第三方检测一般都拉去测啥项目?

wang1991
wang1991
2026/05/02 22:54

一直做标准件的冷镦和热处理,螺柱牙条也出了不少货。最近接了个化学锚栓的活,螺杆本身是8.8级镀锌的,这机械性能我心里有数,但配套的药管和整体拉拔这块之前没怎么深接触。

客户要求出厂前出具一份检测报告,问我要检测内容清单。平时做普通螺栓就是抗拉、屈服、楔负载、硬度这些,化学锚栓除了螺杆本身的这些,是不是还得加上抗拔承载力或者胶体的一些指标?有做过的发个具体的检测项看看,我拿去跟客户对接。

17 3

全部回复 (3)

简单生活
简单生活#1

锚栓检测分两块,你出螺杆的机械性能报告加上药管的匹配测试就行了。螺杆这块就按GB/T 3098.1来,抗拉、屈服、保证载荷、硬度,8.8级抗拉≥800MPa,屈服≥640MPa,这几个你常规测没问题。关键是胶体和组合件的性能,JG/T 160-2017里写得很死,你要提供的核心项目是:锚固抗拔承载力(比如M12的8.8级,拉拔力得达到多少kN看规范对应值)、抗震性能(拉拔后位移量标准)、耐高温性能(一般120度或更高温度下测拉拔衰减率)。如果客户只要出厂报告,你直接把原材料的材质单、螺杆的常规力学性能单、外加药管厂家的型式检验报告(必须有CMA章)拼一起,基本就能过关。

2026/05/26 21:34
tao123
tao123#2

你这单子是送检还是直接做型式检验?工地现场拉拔和实验室拉拔完全是两码事,基材用的是开裂混凝土还是非开裂混凝土?这个不提前定死,第三方根本没法给你做检测。

2026/05/29 18:18
强姐
强姐#3

我们厂以前也接这种单,后来嫌麻烦不折腾了。化学锚栓的瓶颈根本不在你冷镦出来的那根螺杆上,而在那个胶管。你就算把螺杆做到10.9级,胶管在低温或者潮湿环境下打不出胶,拉拔照样全断。客户要检测内容,直接让他拿药管厂家的检测报告去交差,你只负责提供螺杆的质保书,死活别把胶体的拉拔测试揽到自己厂里,测一次几千块不说,基材试块还得现买,纯属给自己找麻烦。

2026/06/05 09:40