接了个化学锚栓单子,客户问要求混凝土强度达到多少,这跟咱们材料成本和交期咋算

19740404
19740404
2026/04/30 13:02

手里刚接个几千套化学锚栓的单子,带药管那种。客户那边施工的突然跑来问,说他们现场墙体情况一般,问这玩意儿要求混凝土强度达到多少才能打。

我平时就管进料和车丝,哪懂现场浇筑标号啊。主要是怕他们混凝土太次,打进去拉拔断了反过来找我们赖材料不行。要是真按高标号混凝土去配8.8级螺杆,成本得往上加不少,交期也得拖,现在4.8级的料备了一大堆。一般最低得要求C多少的混凝土?

20 3

全部回复 (3)

超哥
超哥#1

未开裂混凝土起码得C15起步,开裂混凝土直接上C25甚至C30。你们出4.8级的话,对照JGJ145-2013那个表,C15混凝土里埋深够的话拉拔力勉强能看,但现场要是墙体有裂缝或者风化,C15肯定不够看,直接拔出来一坨混凝土。你们客户要是说情况一般,你让他测一下回弹,低于C20你别给他们发4.8级的,到时候拉拔测试不过关全得退货,你那点材料钱不够赔违约金的,老老实实换5.8级或者加长螺杆。

2026/05/25 10:09
小宋
小宋#2

你压根没抓到重点,现场拉拔合格不合格,混凝土标号占一半,药管固化时间占另一半。你们配的药管是乙烯基树脂的还是环氧树脂的?便宜货在低标号混凝土里根本不反应,你就算给他上10.9级的螺杆也没用。你先去查查你进的那批药管适用温度和基材范围,别光在螺杆材质上抠那几毛钱成本。

2026/06/01 19:20
deng2008
deng2008#3

他们现场是挂幕墙还是就固定个简单的护栏?受力差距太大了,别一上来就套标准,载荷多大的东西你得问清楚,小载荷C15凑合能干,大载荷C30都有可能拔出来。

2026/06/09 02:36